STH0024 для защиты от замерзания насосной станции.

Делимся опытом по практическому применению модулей и конструкторов. Рассказы что куда приделали, с фотографиями и комментариями.
Ответить
builder
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 15:55
Контактная информация:

STH0024 для защиты от замерзания насосной станции.

Сообщение builder » 23 ноя 2015, 16:02

С наступлением зимы встал вопрос, как защитить от возможного замерзания
насосную станцию водяной скважины. Все оборудование размещено в яме
выложенной кирпичом с утепленными пенополистиролом стенками. Тем не
менее, есть опасение, что в сильные морозы насосная станция может
замерзнуть, со всеми вытекающими от сюда неприятностями. Использование
постоянного подогрева накладно, в связи с чем было принято решение
использовать для контроля температуры и термостатирования термостат
STH0024UG. В качестве нагревателя используется лампа накаливания 60Вт в
защитном плафоне, Эта же лампа используется для освещения ямы.
Термостат, источник питания, защитные автоматы термостата, насоса,
освещения, расположены в пластиковом корпусе для электрощита (продаются
в магазинах электротоваров). Вся эта конструкция находится в сарайке
рядом с насосной ямой, для того, чтобы видеть температуру не открывая
яму. Нижний порог установлен 2С, верхний 3С . При тестовом включении,
лампа 60Вт нагревает яму с 6,0С до 7,0С за 1 час.
Вложения
насосная яма.JPG
Схема блока управления
насосная яма.JPG (16.92 КБ) 4091 просмотр
2.jpg
Расположение светильника в яме
1.jpg
Блок управления

TermoMetr
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 окт 2014, 18:02
Контактная информация:

Re: STH0024 для защиты от замерзания насосной станции.

Сообщение TermoMetr » 27 ноя 2015, 18:27

Монументально ;) , еще куллер напрашивается, что бы теплый воздух с лампы вниз дул :)

modeller2
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 00:18
Контактная информация:

Re: STH0024 для защиты от замерзания насосной станции.

Сообщение modeller2 » 29 ноя 2015, 01:12

+1 к предыдущему оратору, только здесь есть несколько важных моментов:
1) лампа это не надежно - может перегореть и обязательно перегорит
2) нагреватель обычно ставят в нижней части помещения
3) "лампа 60Вт нагревает яму с 6,0С до 7,0С за 1 час." - вообще не о чем, т.к. неизвестны:
а) температура воздуха на поверхности
б) температура перекачиваемой жидкости
с) есть ли утепление ямы сверху и какая у него теплопроводность (вероятно тоже полистерол?) зимой выпавший снег будет так же служить утеплителем

builder
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 15:55
Контактная информация:

Re: STH0024 для защиты от замерзания насосной станции.

Сообщение builder » 15 ноя 2016, 19:02

Сезон эксплуатации показал - лампа два раза перегорала из за частого включения/выключения. Нужно ставить нагреватель. Температура воздуха на поверхности ямы (за зиму) была от +5 до -25. Температура перекачиваемой жидкости была около 6С, но в прошлую зиму потребления воды практически не было. Сверху яма утеплена также пенополистиролом. Зимой до включения термостата температура приближалась к 0 довольно быстро...
В эту зиму потребление воды есть, буду наблюдать температуру пока без включения термостата. Отпишусь.